Stránka 1 z 1

Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 18 dub 2011, 15:53
od Cserv
Jen by jsem potřeboval trochu pomoc od elektrikářů. :^o Prosil by jsem o nějaký nápad jak zhotovit signalizaci nebo indikaci maximálního proudu. Chci aby to tak fungovalo, když nastavím maximální hodnotu třeba 3A, a když se to překročí, tak aspon pošle signál že je překročen. Nechci aby to bylo na jedno použitý. :mrgreen: Nejlépe by bylo možné projít na 12V a signál aspon do 5V. A kdyby ne, tak napětí nezáleží, to už něco vymyslím. Aspon nějaký plánek. Děkuji za pomoc. :oops:

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 18 dub 2011, 21:18
od alarm
výkonový odpor do série so spotrebičom, ale musí zniesť tie 3A. Ak by bol napr.1 OHM a prúd 3A, tak U=R*I, to je 3V.Samozrejme, tento úbytok sa prejaví tým, že spotrebič dostane už len 9V.
Tie 3V sa už dajú použiť na spínanie tranzistora...cez rele....odpájať Prívodné napätie.
Ale pri prekročení prúdu a naslednom vypnutí to znovu spína a rozpína [-o<
A tu máš link na niečo lepšie.
http://pandatron.cz/?806&precizni_elektronicka_pojistka

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 19 dub 2011, 10:30
od Cserv
Aha, jak je podle obrázku tak to je ten odpor R6 a tranzistor T2? A z kolektoru posílá signál. ](*,) Tak jednoduchý, to mě nemohlo napadnout ](*,) Jen se bojím, že tam bude velké ztrátové napětí. A tak silní odpor, aby se nepodpálila, počítám s tím že tam bude potřeba asi 50 W :-( Jedině místo odporu dát žárovku :-( Já si to ještě přeměřím, kolik bude potřeba A. A pak to budu řešit :) Nebo je ještě jiné řešení? Klidně to může být i složité.

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 19 dub 2011, 18:51
od alarm
zadaj do googla "elektronická poistka".Ja potrebujem cca 4A ochranu... a ...nič [-o<

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 20 dub 2011, 12:16
od Cserv
Našel jsem pojistku aspon 20 A, ale jak tam vidím tak to umí vypnout, to já zas nechci, spíš jen poslat signál do procesoru a ten procesor pak motory vypnou. Chci to udělat na elektrická okna. Už víš k čemu potřebuju proudovou pojistku :mrgreen: A další problém je v chlazení, většinou potřebujou hodně velký chladič ](*,) a to já bohužel do dveří nechci udělat díru. :mrgreen: Je taky pravda, že teplo odporu bude jen chviličku. Zjistím asi o víkendu, kolik ty okenný motory žerou. By mě zajímalo jak mají ty korejci udělaný ten proudový chránič na přední skle u řidiče :-k Ani Chladič jsem tam neviděl, už jsem to rozebral. Nejjednoduší je to dát kontakty na okno a když se zkratuje kontakt dole nebo nahoře tak procesor rozpozná a vypne motor. Ale pak se bojím, že ty kontakty z oken odloupnou a pak zase budu muset rozebrat dveře a to my do tý doby už vybije baterku ](*,) Nebo máš nějaký lepší nápad? :-k

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 20 dub 2011, 12:25
od alarm
ak by ti stačil prúd 0,8A tak za 3€ to majú..... Vyťukaj NE517

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 20 dub 2011, 15:18
od Cserv
Kdyby ty motory by byly do 1A tak mám vyhráno, ale nějak tomu nevěřím 8-[

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 20 dub 2011, 16:39
od FISHkaa
ideální je kombinace proudové ochrany a o magnetického čidla (+ nalepený kousek magnetu na správné pozici vodící lišty) Hlavně žádné mechanické kontakty 8) Ten chladič nemusí být moc velký a kdyby si nesehnal ten správný omezovač, tak jich dej víc STEJNÝCH paralelně a proud se ti rozdělí :wink:

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 20 dub 2011, 18:32
od alarm
to som "vymyslel" aj ja :mrgreen:
Ale ak potrebujem 4A, a jeden je staveny na 0,5A, tak by som ich potreboval 8ks #-o .
Ale pravdu máš v tom magnete, ale fotobunke, popred ktorú prejde okno...hlavne niečo bezkontaktné.

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 24 dub 2011, 10:45
od antek
Stačí skleněné proudové relé, na něj namotat deset až patnáct závitů smaltovaného drátu o průřezu cca 1 mm a je hotovo. Počet závitů je informativní to si musíš odskoušet.
Obraz0113.jpg
Obraz0113.jpg (16.38 KiB) Zobrazeno 1985 x

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 25 dub 2011, 14:28
od alarm
daj nejaký link na "skleněné proudové relé"...a na čo to mám omotávať drôtom?
Cez to namotané ide ten prúd, čo chcem kontrolovať? A čo ide cez skleněné proudové relé?

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 25 dub 2011, 22:21
od antek
Kontakt spíná požadovaný obvod, tj. signál někam. Přes ten navinutý drát je zapojený spotřebič.Při průchodu proudu magnetické pole sepne kontakt , který je v tom zátavu.[quote][/quote]

Re: Signalizace, nebo indikace překročení max. proudu

Napsal: 25 dub 2011, 22:29
od antek